Цитата:
Сообщение от Gromov
Есть блок Device(Link) в блоках диагностики.
Дальше придумаете, или ещё подсказать?
|
Оптимистично. Но не работает (первым делом попробовал).
Цитата:
Сообщение от Arsie
Переходите на управляемые запросы
|
Вопрос: как получить минимальный период опроса (это критичный параметр) всех 29 устройств? Таймером дергать сразу все и ждать флагов для всех запросов? или как?
REM: расчетный цикл опроса 29 устройств - немногим больше секунды (если не будет сбоев по связи, что не исключено). Тик установлен на 250 мс (реалтик 192), в автоопросе выставлен период 1000 мс и тайм-аут 60 мс. Всей установки в наличии нет, только 2 имитатора...
Цитата:
Сообщение от Arsie
Не забудьте только, что <...> флаг готовности не обязательно упадёт в ноль. Нужно контролировать и количество запросов и количество ответов.
|