Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не стал создавать новой темы, так как проблема p001p похожа на мою.
Вообще не похожа


Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
в некоторых ситуациях наблюдается циклическое изменение уставки, которую устройства начинают "перебрасывать" друг-другу.
Ответ во втором сообщении этой темы:



...есть понятие "блокировка обратной связи".

Другими словами, скада читает уставку, если уставка изменилась, некоторое время ничего не делает во избежании циклических прыжков между двумя уставками (так называемые "гонки"), затем записывает обновлённую уставку в переменную для записи.



Замените слово "Скада" на "Trim5" и ответ прямо дословно вам подойдёт.

Лечится очень легко.

Например, на стороне Трим5 переменную для передачи уставки делаете "однократной", т.е. задаёте период опроса, равный нулю. Далее на вход "^" этой переменной закидываете связь с выхода "~редактирование" этого экрана SMArt.

Всё, цепочка разорвана, прыжков не будет.