Цитата:
Сообщение от drett
заморозки тоже отрабатывает.На аналоговых выходах АО1 0,15В,АО0 9,87В, но при изменении t обратной воды напряжение на выходе АО 1 неизменяотся может Pixel не исправен
|
Расскажите, почему вы решили, что на изменение температуры обратной воды должна быть хоть какая-то реакция?
Цитата:
Сообщение от drett
В инструкции пользователя указано P(работа),P(ограничение),P(дежурный) смотри примечание 1,а в примечании описан только один параметр P(работа) не а где остальное и это инструкция для обычного пользователя "кто так строит"
|
В примечании описан не сам коэффициент, а метод количественного расчёта. Обратите внимание, там использовано слово "
например".
Похоже я понимаю вашу проблему.
Тогда начнём с самого начала. Распишите все свои действия и реакции контроллера начиная с того самого момента, как вы включаете питание вентустановки.
Только учтите. Если будете что-либо пропускать, вам же хуже - наш разговор растянется на недели.