Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Системных аварий не возникает? Форматировали контроллер?
|
Аварий пока нет.
Форматировал 3.34 (крайняя версия по состоянию на 25.09.2021г.)
Добавлено через 24 минуты
Цитата:
Сообщение от Arsie
Я думаю, у него проблемы с внутренним блоком питания. Ясно, что супервизор питания не давал стартовать контроллеру.
Почему самовылечилось - не знаю, но доверять объект такому контроллеру я бы не стал. На столе у вас хорошее питание, а на объекте его может быть год мучили постоянными рывками и непонятной температурой, может какой конденсатор и не выдержал. А у вас в тепличных условиях "ожил".
|
Стоял он в венткамере, где сухо, чисто и комфортная для человека температура. Что касается питания, ничего сказать не могу. В ЩА стоит реле контроля фаз (меандр) на диапазон 195-280 время 0,1 сек. Но могли его крутануть. Были ли аварии по питанию, выяснить не удалось.
БП 24В MDR-100-24 взят с запасом, нареканий на них не было.
Также в ЩА стоит вентилятор с термостатом на +35 градусов.
Думаю, что все же поставлю его на объект поближе, и буду пристально за ним наблюдать.