Тема
:
Заменить текст в пульте HVAC (решено)
Показать сообщение отдельно
20.12.2021, 19:38
#
9
LordN
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Там с нуля, да и я не уверен, что человек понимает, что 30% расхода никак не соответствует 30% оборотов вентилятора.
на сам деле при 30% оборотов расхода больше чем 30% из-за квадратичности потерь от скорости в сети.
я из-за этого не мог заставить ес-насос уйти на минимальный расход. при 10% оборотов расход был порядка 30%. пришлось менять ес на ас и ставить пч.
__________________
C уважением,
LordN
LordN
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от LordN