По умолчанию Ответ: Особенности реализации Modbus TCP

Цитата
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
При тестировании реализации Modbus TCP в SMH4 выявлена следующая "особенность":
Да, я знаю об этой особенности нашего драйвера, но представленная вами картина носит достаточно искусственный характер.

Дело в том, чтобы добиться подобного, нужно специально сформировать ошибочный запрос. Сам по себе он произойти не может, т.к. все ошибки передачи устраняются на транспортном уровне со своими контрольными суммами.

Мы сознательно пошли на упрощение, разрабатывая модуль Ethernet на Пиксель. На более поздние контроллеры, похоже, это переехало по наследству.

Но, повторю, показанная вами ситуация искусственна, её нужно провоцировать специально написанным для этого софтом.