Ответ: Logix InstrErr
Подытоживаю тему этой ветки. Взял предыдущую версию Лоджика 3.27.0499 и повторил эксперимент. Несколько загрузок в новый контроллер и он выпадает в аут, иногда с странным начальным экраном, на котором указана его версия ядра, при этом не заходит даже в сервисный режим по нажатию кнопок с морды. Попытка загрузить проект не приводит к желаемому - проект заливается, но начальный экран с указанием версии ядра не уходит, соответственно экраны Смарта и всё в проекте неактивны. Прошиваю заново ядро с форматированием, заливаю программу посредством последней версии Лоджика, и все работает. В эти новые контроллеры SMH 2G не стоит заливать проект, используя старую версию Лоджика.
|