Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd
Первое, как увязать тепловой насос и конструктор?
|
Поставить галочку в Конструкторе.
Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd
Второй вопрос вытекает из первого - так как тепловой насос - по сути, работает в режиме "Пуск/Стоп" - нужно ли там ПИ-регулирование вообще, или можно сделать просто старт/стоп по температуре в канале + разность между уставкой и температурой в комнате.
|
Прочесть описание работы теплового насоса из документации Конструктора.
Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd
Третье - не получается настроить ПИ-регулятор температуры канала при работе электрического калорифера. Температура то проседает на пяток градусов, то забегает за верхний порог на 10. Правда тут есть подозрение на инертность электрокалорифера - ПИ-регулятор отключает ТТР, а температура все равно продолжает расти.
|
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|