Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Проект для пикселя загрузился без проблем из лоджика 3.30.285
|
Ну после смены типа ПЛК он и у меня грузился нормально, как я и описал выше.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
переходы вроде рабочие
|
Интересный ответ... и как его понять?
При загрузке видим окно ввода пароля, но пароля нет, жмем ОК.
Появляется:
"Настройки контура К1" Сюда у меня заходил.
"Настройки контура К2" А вот сюда нет.
После очередной перезаливки, в "К2" я зашел но выйти не смог.
Вообщем 3,30 есть проблемы со смартом для старых ПЛК, так как я этот же проект залил в SMH4, ну и по крайней мере во все пункты меню заходит, остальной уже не проверял.
Пиксель прошил 3,29 и все заработало, завтра он уедет к Заказчику, так что в 3,30 больше его мучить не могу.