Новые вводные:
создаем проект в 3.30 с нуля, добавляем любой 1 экран смарт: все нормально
добавляем любой второй экран: получаем проблемы с отладкой.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Контроллер форматировали из под последней версии? Смарт в проекте открывали-закрывали?
Приложите проект, у меня не повторяется.
|
Да, пожалуйста: 2 блока FBD or и and, 2 экрана смарт и отладка по вышеописанному методу не стартует.