По умолчанию Ответ: Период поддержки SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разъём в техническом серебре, а вот с ламелями толком ничего не сделать - это напыление.

Я могу только рекомендовать попробовать законсервировать разъём чем-то типа мовиля или загущённой силиконовой смазки, если планируется установить контроллер в сырое помещение.

С самими кнопами ничего не случится, даже если и окислятся - так купольная система, первое же нажатие продавит все окислы. Но в герметичной клавиатуре окисление и не должно случиться.
Странная уверенность. На практике в двух клавиатурах при нажатии одной из кнопок, нет характерного щелчка. Явно "купольная" система "накрылась".
Выход шлейфа внутрь прибора "замазан" из пластикового пистолета только сверху, а снизу прямой доступ под клавиатуру.
Шлейф имеет контакт только с одной стороны, зажим с двух (смысл?)
"Пошурудить" имело бы смысл при жестком креплении колодки зажима к печатной плате, в реальности колодка просто отгибается, что ещё более ухудшает контакт.
Чтобы добраться до шлейфа, нужно открутить минимум 4 винта магнитной отверткой.
Что же вы не пользуете загущенную силиконовую смазку? Рекомендовать легче?
И что значит "сырое помещение"? Есть утвержденные нормы по влажности и температуре. У нас они соблюдены.
Если нет желания у Вас (или возможности) выполнить узел качественно, просто не отвечайте. Эксплуатационщики просто поделятся инфой.