Показать сообщение отдельно
Старый 16.12.2015, 12:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тип экрана настройки добавить тип вводимого числа.

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Мне очень нравится тип настройки и как быстро можно сделать то что мне нужно. Это просто класс. Есть только один недостатк на мой взгляд это не понятно в какой еденице измерения вводится число.

Я познакомился с вашим котроллером на объекте. Я подключал автоматику котельной где он был установлен. С документацией к шкафу были проблемы и когда я пытался настроить работу программы я не правильно понял несколько понятий. Например там был параметер "Зд-ка. Разражение в топке". Я думал это кПа, так как все остальное оборудование именно в этом отображало данные, но оказалось это вообще секунды задержки перед сробатываение ошибки. А Зд-ка было понято как задвижка.

Если было бы можно уделить последние 4 символа под выбор едениц измерения. Например.

Код:
Разрядка не в норме  4  Сек
Разрядка мин.       -12 кПа
И что бы еденица измерения могла указываться в свойствах параметра.

Могу предложить следующий вариант:

Код:
Разрядка не в норме, сек   4
Разрядка мин., кПа        -12
Это позволит вам указывать любые единицы измерения, с любой длиной и без лишнего расходования экранного пространства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием