Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov
Мне очень нравится тип настройки и как быстро можно сделать то что мне нужно. Это просто класс. Есть только один недостатк на мой взгляд это не понятно в какой еденице измерения вводится число.
Я познакомился с вашим котроллером на объекте. Я подключал автоматику котельной где он был установлен. С документацией к шкафу были проблемы и когда я пытался настроить работу программы я не правильно понял несколько понятий. Например там был параметер "Зд-ка. Разражение в топке". Я думал это кПа, так как все остальное оборудование именно в этом отображало данные, но оказалось это вообще секунды задержки перед сробатываение ошибки. А Зд-ка было понято как задвижка.
Если было бы можно уделить последние 4 символа под выбор едениц измерения. Например.
Код:
Разрядка не в норме 4 Сек
Разрядка мин. -12 кПа
И что бы еденица измерения могла указываться в свойствах параметра.
|
Могу предложить следующий вариант:
Код:
Разрядка не в норме, сек 4
Разрядка мин., кПа -12
Это позволит вам указывать любые единицы измерения, с любой длиной и без лишнего расходования экранного пространства.