Показать сообщение отдельно
Старый 27.11.2020, 16:08   #106
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
датчика протока контура - DI0 на ранее выложенной схеме. (DI3 - перепад давления на насосах не участвует в вашем правленом проекте)
Это не датчик протока. Это тот датчик, который вы думаете, что он показывает проток.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Если он сработал (правда не понятно почему, объект на транзитной трассе),
С этого нужно начинать.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
то возможно организовать тестовые запуски, скажем с периодичностью в час?
Для начала разберитесь с технологией и проанализируйте проблему. Как станет понятно, начинайте думать о решении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием