Цитата:
Сообщение от kulepov
Пори загрузке проекта, выдает "критическая ошибка ядра" (точную формулировку не помню).
С удаленным трендом проект грузится и работает. Вложение 6397
|
У меня ваш проект грузится и работает, никаких "трендов" я там не увидел. Может приложите проект, с которым проблемы?
И скорее всего вам поможет форматирование контроллера по microusb из под актуального лоджика
https://segnetics.com/smlogix - актуальный лоджик
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf - стр. 69 - только вместо кнопки обновить обязательно "форматировать" нажимайте.