Тема
:
RS-485 проблема со связью (решено)
Показать сообщение отдельно
11.11.2014, 13:45
#
3
monstr696
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
Ответ: RS-485 проблема со связью.
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Выпадение одного из средних контроллеров явно говорит о наличии в сети стоячих или отражённых волн.
Посмотрите, что вы сделали не так, как это описано в статье:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329
Проблему решил.
Помеху дает частотник по каналу управления 0-10В. Убрал кабель управления перевел на управление от панели.
После буду разбираться.
__________________
Саня
monstr696
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от monstr696