По умолчанию Ответ: новый конструктор v 1.3 4 сборка

Создается Single.psl сначала, после чего запускается эта форма и фоновым лоджик, лоджик на нулевом .psl крашится. (Можно просто запустить лоджик и попытаться открыть нулевой .psl - будет тот же краш)
То есть проблема в именно конструкторе, с тем, что создается файл проекта в 0 байт. Винда 8.1 х64, от Аксесса только рантайм из вашего хранилища.

Спасибо за файлик!