Показать сообщение отдельно
Старый 24.04.2023, 13:04   #7
Glibin
Новичок
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 13
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Учёт расхода воздуха

Какая версия софта контроллера и версия лоджика?
Последняя загрузка была 2022.11.30 через Logix_3.34.0188. В связи с ситуацией было обновлено ядро с данной версией.
(Кроме того ядро в течении года обновлялось около 4 раз актуальными версиями на тот момент).


Что-то из этого меняли, когда контроллер стал зависать?
Стал зависать после добавления в программу элементов сохранения данных о расходе (учёт).
До этого ПО стабильно работало около 3 лет.


Какие именно данные затираются?
Затираются данные именно того что насчиталось. Условно: 1 числа я установил крайний параметр расхода (в ручную)
с которого нужна начать учёт. Всё работает. При перезагрузке не сбивается. 30 числа как доходит до зависания
(примерно 4 недели), всё вновь посчитанное обнуляется.


Можете видео с описанием проблемы сделать?
Пока 2 ролика
Как завис и после перезагрузки.
Напишите подробней что снять, какой процесс.
На этой неделе как раз наступает срок зависания.


Завис:
https://youtu.be/Z7bMg_wNutI

После перезагрузки:
https://youtu.be/MD7JLrBUS-o
Glibin вне форума   Ответить с цитированием