Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Мы с вами уже разговаривали про EEPROM и его инициализацию, вы даже сами вырезку из справки показывали. Если вы загружаете с инициализацией еепрома, конечно у вас будут те значения, что заданы в исходнике проекта и введённые вами три девятки пропадут из контроллера и их придётся вводить заново. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ault_value.htm
Лично я потратил на вас очень много времени, хотя у вас вопросы уровня новичка, продолжаю тратить время, хотя, возможно, вы смогли бы пройти обучение и все вопросы отпали. Грустно такое слышать.
|
1. я наверное неправильно выразился. в приложенных мной фото видно: я загрузил проект БЕЗ инициализации EEPROM, и в параметрах, напротив этого пункта уже стоят "прочерки". Но получал аварию. После повторного ввода туда 999, все заработало.
2. про обучение я в почте уже тоже писал: я заказал шкаф с оборудованием, мне его собрали и выслали по почте. где они покупали ваше изделие - у вас или у дилера, я не в курсе. Документов отдельно нет, как мне попасть на обучение?