1. что то я уже в начале потерял логику настройки:
по умолчанию уставка 25 градусов (см. рис уставка)
в моей системе сейчас (см. рис регулятор) регулятор использует
уставку и входную температуру носителя (датчик 70 градусов)
но если посмотреть описание (см.рис цель)
то непонятно почему эти данные используются, это же недостижимо.

2. нужно разобраться с управлением регулятора АО0
сейчас с блока "Устр-Регулятор К1" на него выходит минимальное значение (15)
что это значит: клапан для прохождения носителя должен быть полностью закрыт или открыт?
у меня физически он полностью открыт, и соответственно при Тподачи 73,9 градусов, в обратке 70,4. Разорвал связь поставил значение 900, уже опустил обратку до 56 градусов.
Мне нужно включить инверсию хода на регуляторе, или в программе искать причину?

P.S. круг замкнулся
мне пишут - "...Либо вы умеете программировать на ФБД и это не составляет труда ..."
пытаюсь вникнуть в справку и задать вопросы, а мне или игнор либо, ты опоздал ...