Цитата:
Сообщение от Arsie
Сетевая работа включается обратно через тайм-аут в несколько минут. Если модбас включается, а LON нет, то это баг.
Так как было с LON на самом деле? Выключился и больше не включался или вы не проверяли?
|
Чуть выше Я детально описывал эксперимент, уточнял верно ли Вас понял.
В эксперименте отключив в системном меню "Запросы Master" и далее ничего не делая с PLC, а только вышел из системного меню:
- спустя 5 минут работа по LON не возобновилась
- спустя 14 минут также
- спустя 20 минту также LON не работал
Как только "Запросы Master" через сист.меню включил - обмен данными по LON заработал.