Цитата:
Сообщение от СВМ
Колец, петель быть не должно.
|
Это внешние "кольца" большого "диаметра".
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от tvf
Опираясь на картинку выше:
от "+" БП к "+" привода,
от "-" привода ток I1 к "-" БП - по красному проводу
от "-" привода ток I2 к контроллеру "-" AOUT - по зеленому проводу, далее через внутренний проводник к N питания контроллера, далее к "-" БП.
I=I1+I2 - полный ток привода.
|
А без него ток управления пойдёт от GND к N, далее к БП и провод к приводу. И "почему-то" на контроллере будет 0В, а на приводе больше 0В и привод не в нуле.