Показать сообщение отдельно
Старый 13.11.2019, 12:44   #25
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Там, откуда скачали 47 версию, скачайте 48, перепроверьте из под нее и продолжим тему.
итог таков:
1. системное меню теперь открывается как положено, но при первом запуске навигация по нему не работает, а при втором и последующих входах все работает как надо. (баг контролируемо повторяется перезапуском контроллера по питанию)
2. постоянно горит красный индикатор, хотя никаких ошибок в системном меню нет. из программы наплевать какой цвет индикатора я хочу включить.
3. раздел меню оборудование - информация глаголет полную чушь - все пункты по нулям, а "5В" - 12,54 )))
нормально показывают только загрузка цп, пзу озу.
4. график завелся как надо.
5. выход с аналогового входа в омах врет по прежнему. подключил к двум входам резисторы 10к и 150R с классом точности 1% реально измеренное значение поверенным прибором 10.02к и 149.78r
в программе видим качание 10715 +-30 ом и 151.11 +- 0,03 ом.
6. по графику - есть ли возможность сделать дополнительную опцию автомасштаб, чтобы он охватывал одним масштабом все тренды? а то очень хочется смотреть за параметрами связанной системы, например работой регулятора , добавив туда тренд уставки, которая меняется, например по погоде. а получается что два тренда идут куда хотят и размерной сетки нету по вертикали.

Последний раз редактировалось Bayk, 13.11.2019 в 13:04
Bayk вне форума   Ответить с цитированием