Цитата:
Сообщение от ATS
Измеренное двумя тестерами сопротивление датчика никак не соответствует температуре полученной с НПТ
Код:
AIN 7(13) дтс 50м 55,3 55,5
AIN7(13) дтс 50м+HTP2.01.1.2 (-50+180) 9,06 mA 22,67
55,3 Ом -> 24,764°C 55,5 Ом -> 25,7°C (Для ТСМ)
|
в любом случае, погрешность измерения тестером гораздо ниже погрешности измерения FMR и судя по всему, это не вина конкретной фмр-ки, так как разнотипные FMR выдают примерно одинаковую ошибку.