По умолчанию Ответ: Температурный график

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Не знаю как в других регионах, но

на бумаге спускается "Технические условия

А также температурный график источника. (который в прямую не привязан к внутренней системе)

температурный график внутрянки выбирает проектная организация,
Всюду скользит слово "проект", а не "эксплуатация".



Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Правильно первой год надо будет немного поиграться с графиком в контроллере при разных температурах на улице.
Зачем играться с самим графиком, если есть уставка смещения графика вверх и вниз? Двигающая весь график как единое целое.