Цитата:
Сообщение от andre
Увы, в данном случае я не могу заменить их на другой тип. Производитель оборудования, в котором стоят эти датчики предлагает либо ТСМ50(100) либо Рт50(100)
|
Ну так выше НПТ мелькали...
Часть головной боли точно уйдет.
Цитата:
Сообщение от andre
у проводов сопротивление одинаковое, да. А вот у каждого клемника может быть свое. один из четырех немного ослаб или окислился и...
|
Ничего не случится! Да хоть совершенно разное сопротивление иногда вплоть до сопротивления датчика.
А вот на трехпроводке эта гадость точно вылезет.