Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Подключаем к системе еще один частотник. Тут уже проявляется потеря связи с частотными преобразователями при запуске одного из них. Убираем из связки FMR. Связь в норме, все работает. Случай не единичный, 12 шкафах управления картина одинаковая.
Есть шкафы где к шине с FMR подключены, установки реактивной мощности, теплосчетчики, фанкойлы, чиллера , гридирни... такой картины не наблюдается.
Эту проблему решил переводом на управления 0-10В.
Поиграйтесь с этой циферкой следующий раз. Возможно данфосы повторяют славу эмотронов, имеющих ошибки в реализации модбаса.


Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.