Цитата:
Сообщение от CruZaEd
С уставкой 0-100 вроде бы стало правильно работать
во вложении скриншот со значениями
|
Отодвиньте вход от макроса, нормально будете цифры видеть)
Цитата:
остался вопрос, как мне с аналогового выхода модуля MC передавать значение с датчика на индикатор
|
Линейную зависимость построить не сможете? Что будет соответствовать 0 а что 10В?