Здравствуйте.
Такая проблема:
1) С резистивного датчика температуры (pt1000) принимаем сигнал на СМШ4, дальше, помимо вывода значения на экран, нужно передать его с аналогового выхода на индикатор (0-10В)
2) Резистивный датчик температуры - овеновский, преобразование в SMLogix делаю через скачанный на форуме макрос "Sensor_v3.0m (lite)" для того, чтобы значение комнатной температуры хоть немного походило на реальное, пришлось ввести коррекцию -60 градусов. Это норма или что-то с макросом?
Думаю, что-то с настройками макроса и той штуки, к которой датчик подключен. В SMH4 датчик напрямую подключить нельзя, как бы...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.