По умолчанию Ответ: Нормативная документация по приточной вентиляции и все такое

Цитата:
Сообщение от dima
Существует ли какая-либо нормативная документация по приточным установкам (автоматизации) типа правил устройства, ГОСТов, СНиПов и т.д.,описание алгоритмов работы, а? (оч. надо.)
К сожалению нормативной документации по АВТОМАТИЗАЦИИ вентиляции как таковой нет, все нормативы относятся к расчетам по теплу и объемам воздухообмена. СНиП 2.04.05-91* для КИПиА интереса мало представляет кроме пункта 9 (общие вопросы электроснабжения и автоматизации) в отличии от "Проектирование тепловых пунктов" СП 41-101-95 где есть хотя-бы функциональные схемы и рекомендации по автоматизации (пункт 8 и 9). Так что СНиПы регламентируют только общие вопросы, а функциональные схемы, алгоритмы, принципиальные схемы, программы и т.д. и т.п. это уже ищите, ищите, ищите.
Если вы в Москве то рекомендую заглянуть в "Дом технической книги" на Ленинском пр. Там можно намыть литературы по вентиляции и отоплению начиная от ПТУшных книжек до нормативных документов. Только денег поболе берите, можно запросто на пару... тройку тыщь книжек набрать Для начала (ознакомления) можно взять "Автоматическое регулирование" А.А.Рульнов И.И.Горюнов, они "повыдирали" из разных источников (в частности у Данфосса) инфу по автоматике инжинерии зданий и объединили в книжку. Ну а более глубокие познания нужно рыть например на сайте АВОК.
Успехов.
АндрейХ вне форума   Ответить с цитированием