Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
Цитата:
Сообщение от smcontrol
Жаль, что нельзя раздельное поддержание организовать.
|
В нашем случае SMH4 окучивает все 4 контура. Датчик на коллекторе поставляет более верную информацию, чем 4 датчика на своих обратках. Причина проста: превышение одной обратки с низким расходом при наличии холодной обратки с высоким расходом не приводит к превышению сбрасываемой в ТС воды и к штрафам. Работу контуров можно не ограничивать, понижая качество теплоснабжения.