Ответ: Вопрос по количеству байт в регистре.
Версию ядра можно узнать следующими способами:
1) При загрузке программы (когда на экране контроллера надпись "Load что-то") выключить питание контроллера.
2) Посмотреть в лоджике Меню->Опции->Диагностика и поиск.
Такой баг есть, связан с тем, что передача составных переменных (лонг и рил) не работает при отключенных групповых запросах.
Пока посоветую вам "вручную" разделить лонг на две части (макросы прилагаю) и передавать его двумя интами. Ну а наши программисты поколдуют над ядром.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 06.01.2009 в 11:13
|