По умолчанию Ответ: Как передать значение переменной из SMH4 внешнему сервису?

Цитата
Сообщение от tty123 Посмотреть сообщение
Начал изучать контролер segnetics SMH4.
В smlogix-e написал простую программку, при нажатии кнопки меняется значение экранной переменной. Не могу понять, как передать через ethernet порт, значение этой переменной в веб приложение или SCADA ситему. Чтение соответствующего раздела, работа с сетью в smlogix help cитуацию не прояснило. Подскажите, как можно реализовать данный функционал, может быть кто-нибудь поделится простым примерчиком.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 Только в вашем случае нужно моздать переменную типа "Выход". В примере использована переменная типа "Вход".


PS. В промке случаев, когда "контроллер передаёт в веб" или "контроллер передаёт в scada" - один на миллион. Остальные 999999 - это с контроллера читают, а не контроллер передаёт. Пример отражает именно эти 999999 случаев.