По умолчанию Ответ: Segnetics->Modbus (нет проблемы)

РЕШЕНО

во вложении файл с конфигурацией для Lectus вдруг кому пригодится
"шкаф управления гидромодулем АМПЕРУС ГГР-ПЧ-2-5,5(12А)"

В чем я ошибся:
Из-за разногласий в правилах указании правильной адресации и функций их чтения в литературе к Lectus и Segnetics необходимо за истину брать то что в Segnetics


ИТОГО
для input status ф-ция чтения 02. Старшим байтом вперед
для input reg ф-ция чтения 04. Старшим байтом вперед


для правильного указания адресации необходимо взять полностью адрес переменной и перевести его в HEX формат...
ПР:
14336=3800
40960=A000
и т.д.


Всем огромное спасибо за помощь!!!!
ЗЫ:может можно перенести эту тему в часть форума связи с внешним миром...а то от SMH2G только то что установка выполнена на его базе
Вложения
Тип файла: rar SHM modbus.rar (4.0 Кбайт, 25 просмотров)