С "курения" документации и форума все и началось...
Эту утилиту использую чтобы хотя бы быстро понять есть ли что-то в нужной области или нет.
Дальше конечно это все идет на opc сервер - Lectus. Но в лектусе теже параметры что и читает эта утилита.Я в OPC создал 2 узла(см влож файлы)
для булевых переменных(InputStatus с функцией чтения 1 и порядком Старшим байтом вперед)
!!!ЗЫ:пока писал комментарий нашел у себя ошибку. завтра попробую что да как изменить функцию чтения на 2!!!
и для численных(InputReg с функцией чтения 3 и порядком Старшим байтом вперед)
Далее внес стандартные переменные с адресами из таблицы ииии... не взлетела
Теперь ищу и думаю что может быть.
Пробовал использовать типизированные переменные с указанием типа указанного в таблице и адресом который вычислял по справке лектуса
Пример:
бул переменная "Отказ Н1" адрес 14336 для перевода в hex отбрасываю первую цифру и вычитаю один итого 4336-1=10EF в hex формате
или
float "Уставка давления" адрес 40960(959=>3BF). В лектусе пытался ставить тип Word, SingleFloat, Integer, но увы результат тот же.
Я,к глубокому сожалению, в программировании SMH2G и Segnetics не разбираюсь, но закрадывается мысль, а может ли быть такое что поставщик при программировании данного плк не стал прописывать некоторые данные в качестве переменных modbus вот я их и не вижу...