Segnetics->Modbus (нет проблемы)
Приветствую!
Имеется гидромодуль с SMH2G на борту он соединен через Nport 1550 к компу
Имеется табличка от производителя рисунок 1
1) При опросе через Modbuslook при установке галочки на опросе начального регистра 1XXXX начинает мигать сигнал что связь пропадает и выскакивает ошибка устройства 130. если её убрать то он стабильно светится зеленым и ошибок не выдает (рисунок 2)
2)По табличке в по адресу 40960 должна лежать уставка давления но Modbuslook показывает что они пусты хотя на плк установлено значение 1,4(Пробовал менять и тип отображения и тип переменной)
по п.1 и п2 Вопрос как выяснить действительно ли пишутся нужные значения по данным адресам или нет?
3)Согласно табличке в адресах 40976 и 77 должны лежать переменные 1,2 или 3. но почему по MB передается это число кратное 256?
Спасибо всем, кто откликнется!
Последний раз редактировалось prod-0_o, 02.07.2019 в 16:24
Причина: опечатка
|