Ответ: Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU
Цитата:
Сообщение от Oleg_Lessar
Здравствуйте.
Для совместной работы двух вентагрегатов решил синхронизировать их по протоколу ModBus (COM1). В конфигурации Com-порта одного контроллера запросы Master включил, в другом - выключил. Работу программ отслеживал по Ethernet. Связь между контроллерами есть и всё работает.
После сброса питания в контроллере Slave в конфигурации Com-порта включаются запросы Master и контроллеры перестают видеть друг друга.
Приходится вручную опять отключать запросы Master и связь возобновляется.
Данное решение не очень удобно. Кто чем может помочь.
|
Могу повторить вам то, что написал по почте:
Ответ написан на странице 107 Руководства по эксплуатации контроллера Pixel.
Судя по симптомам, вы создали двух мастеров и теперь они дерутся друг с другом.
Поэтому в дополнение к РЭ, могу посоветовать вам также ознакомиться со примером организации связи между контроллерами: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ve_project.htm
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|