насколь я понял со слов техподдержки овена, при широковещательных передачах из логических регистров ничего прочитаться впринципе не может и не должно. только запись. както так...
|
Сегнетикс, в отклонение от стандарта Modbus/RTU, вычитывает данные даже после записи по широковещательному адресу "0".
Поэтому он будет упорно ждать ответ после широковещательного запроса, и в итоге заявит ошибку связи - т.к. Овен с модбасом работает гораздо корректнее и на запросы по адресу 0 не ответит.
P.S. Хотя я не вижу особого смысла работать широковещательными запросами с такими индикаторами...