Показать сообщение отдельно
Старый 01.04.2015, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи с контроллером

Цитата:
Сообщение от andrei.ozzz Посмотреть сообщение
Суть проблемы, есть контроллер SMH 2G, создаю проект, делаю загрузку проекта, после компиляции выводится сообщение о том что не найден контроллер(периодически). Для загрузки проекта использую преобразователь Aten UC-232A. После отключения преобразователя от ноутбука, выдается ошибка сервера SM_SERV_EXE. После этого можно открыть проект заново(без перезагрузки ПК), воткнуть шнур преобразователя в порт, в SMLogix указать COM-порт и пытаться загрузить проект вновь. Проблема не постоянная, но периодичность ее возникновения больше, чем удачных загрузок. Иногда помогает перезагрузка Windows, проблема исчезает на некоторое время. На ПК используется Windows7.
Драйверы преобразователя не очень качественные. Либо ПК с проблемами в "железе". Например, такой эффект могут давать сетевые карты, к которым не подключен кабель. Сопровождается некоторым зажором (5..15%) процессора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием