Показать сообщение отдельно
Старый 29.11.2021, 13:21   #25
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция EBARA

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы проверяли вживую, реагирует система на вашу запись?

Меня смущает из инструкции:
Да, проверял в живую. При включении в меню под паролем 31109 управления модбас я могу задать уставку (R/W 111) - значение на дисплее станции показывает то, что я задал, меняется. И могу дать команду "пуск" (R/W 8) но при этом, если на порту сом2 больше двух насосов то насос стартует и сразу останавливается, если оставить только 2 карты памяти то все работает нормально.


Цитата:
А почему выбрали именно чет, а не нечет? Я бы сразу попробовал все перебрать. Да и вообще убрал лишний бит (8N1).
Выбрал не я, такие настройки связи у станций, я не нашел где их можно поменять.

Лог с modbus poll не покажу у меня только один преобразователь usb/485 либо модбус пол, либо монитор порта, одновременно на одном устройстве не работают
andre вне форума   Ответить с цитированием