Цитата:
Сообщение от andre
Параметры порта в станции поменять не могу, работаю с тем, что есть.
|
А почему выбрали именно чет, а не нечет? Я бы сразу попробовал все перебрать. Да и вообще убрал лишний бит (8N1).
Цитата:
Сообщение от andre
я правильно понимаю, что теперь на запрос 51 адреса ответ 1 ?
|
Да вот как-то странненько. Почему бит в MSB?
Код:
07:10:03.459 06 04 02 00 00 0C F0 Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
07:10:03.487 06 02 00 30 00 01 B8 72 Запрос состояний 1x0049-1x0049
07:10:03.502 06 02 01 80 A1 5C Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.527 06 02 00 32 00 01 19 B2 Запрос состояний 1x0051-1x0051
07:10:03.542 06 02 01 00 A0 FC Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.569 06 02 00 33 00 01 48 72 Запрос состояний 1x0052-1x0052
07:10:03.583 06 02 01 80 A1 5C Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.609 06 02 00 34 00 01 F9 B3 Запрос состояний 1x0053-1x0053
07:10:03.625 06 02 01 00 A0 FC Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.650 06 02 00 38 00 01 39 B0 Запрос состояний 1x0057-1x0057
07:10:03.664 06 02 01 80 A1 5C Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.693 06 02 00 39 00 01 68 70 Запрос состояний 1x0058-1x0058
07:10:03.708 06 02 01 00 A0 FC Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.733 06 02 00 3C 00 01 78 71 Запрос состояний 1x0061-1x0061
07:10:03.747 06 02 01 00 A0 FC Ответ на запрос состояний - 1б данных
07:10:03.773 06 02 00 3D 00 01 29 B1 Запрос состояний 1x0062-1x0062
07:10:03.788 06 02 01 00 A0 FC Ответ на запрос состояний - 1б данных
А лог modbus poll покажете?