Показать сообщение отдельно
Старый 27.04.2022, 11:29   #5
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к системному меню через VNC

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Admin через segnetics_admin
2. Trim5-3012-65-0
3. Firmware 210330-120158, SMlogix 3.34.0105
4. Real - 6.21.1109, Tight - 2.8.63
Попробуйте пароль: segnetics

По-моему мнение есть косяк, но до конца не разбирался. Если ТП проверит - отлично!

Проявилось пока только на одном SMH4
Отформатирован из 3.34.0112
Установлен сервер VNC: vncsrv_201105_armhf.deb
Через SMConfig добавлен пользователь ХХХ в систему с правами "Пользователь" и паролем "password" для доступа к VNC со своим паролем.

1. Подключаюсь к VNC с паролем пользователя - все хорошо, но зайти в системное меню контроллера не дает. Отлично - все как и должно быть.
2. Подключаюсь к VNC с паролем пользователя root (пароль задан в проекте и отличается от стандартного). Войти не могу - не пускает!
В файле vncaccess.ini:
[admins]
root=segnetics

[users]
63245=password

[view_only]

Зашел в проект - еще раз поменял пароль рута на свой, отличный от стандартного, в файле vncaccess.ini ничего не поменялось.
Вопрос: это БАГА или ФИЧА?
windy вне форума   Ответить с цитированием