Цитата:
Сообщение от dm.i3
После выключения приточки и при низкой температуре в канале, шарашит 90 % мощности. Когда температура приближается к заданной начинает убавлять ступени. А уже поздно метаться. Он проскакивает мимо уставки. И дальше мимо внутренней защиты калорифера от перегрева. И далее последствия известны.
[...]
Интегральная сгставляющая на 0-ле так как она не помогает а только приводит к разбалансировке. Проверено опытным путём.
|
Ответ на первую часть вопроса у вас содержится во второй его части. Если уж совсем начистоту говорить, без ненужных технарям реверансов, то вам нужно пригласить более опытного коллегу для настройки - это самый наилучший вариант.
Если это невозможно, то первым делом убедитесь, что внутри контроллера программа именно Конструктора, а не какой-нибудь "самопал". Выяснить можно, сравнивая документацию и то, что вы видите на экране контроллера.
Если это именно Конструктор, то:
1)
http://segnetics.com/smconstructor_hvac - установить, найти документ к электрокалориферу
2) Там же найти программу "Настройка PID", вдруг поможет
3)
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964 - пара слов о регулировании и полезная табличка
PS. D-составляющая вам не поможет, при таком поведении объекта, как вы описываете. Кстати, чем чёрт не шутит, поставьте заводские коэффициенты из документации Конструктора.