Да. Вытяжка есть и жалюзи вытяжки тоже есть. В программе есть DO2- открытие жалюзи притока, DO3 - открытие жалюзи вытяжки. Оба поривода без концевиков положения.

Я так понял, что Modbus mode нужно тоже читать по-битово.
В него всегда пишеться 1 только для одного какого-то бита, или может для нескольких?
Если только для одного, тогда я могу пересчитать его в инт. Мне было бы это удобнее для Скады.
Проект делали сами?
При создании проекта конструктором Макрос управления жалюзям вытяжки нет.
Скорее всего у Вас продублирован выход открытия жалюзей вытяжки от притока (обычная практика).
Соответственно и сигнала модбас нет см рис.

Но если в конструкторе поставить галку Сигнал "Открыто" то жалюзи вытяжки появляются.

Как-то так