Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2020, 17:12   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Статусы устройств (HVAC) - переменные

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Допустим.
А почему походит статус открытия приточной заслонки всегда, а статус вытяжной не приходит?
А вытяжная у вас по факту есть в программе?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Что означает статус всей системы 16 и 32?
См в документе биты 4 и 5.

16 = 2^4

32 = 2^5


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием