Старый 28.10.2014, 15:55   #1
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию сегнетик vs частотник данфос

обнаружил неприятную штуковину. при подключении AOUT контроллеров сегнетикс (0-10V) к частотнику Данфос VLT , на контроллере ( либо МС, MR либо PXEL 256 ) вылетает системная авария "перегрузка AOUT"
включил последовательно на выход резистор около 4кОм и заработало, но так же не должно быть, входа и выхода всех устройств вроде унифицированы
вход на данфосе по умолчанию 0-10V ((((