По умолчанию Ответ: Как переключать порядок включения калориферов

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Защищать не нужно, т.к. воду не сливают, она есть, но холодная.


Добавлено через 3 минуты


Не было времени экспериментировать. Решил задачу с помощью двух секвенсоров.
А всего-то нужно было управлять сигналом "Нет воды" по температуре обратки. Если воды горячей нет, то нет разницы, задействуется водяной калорифер или нет - греть всё одно нечем. Смена приоритетов между калориферами бессмысленна.