Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE
Таково ТЗ. Думаю это затем, что бы в межсезонье, когда на улице уже бывает холодно и установка может перейти в зимний режим, а теплоноситель еще не нагревают:
1. Вентиляция не вставала по аварии заморозки.
2. Не было длительной подачи холодного воздуха в помещение из-за ожидания пока водяной калорифер выйдет на 100%, а уж затем запустися ТЭН.
3. При нуле градусов всяко уже топить начинают, так что можно начать экономить деньги греясь сначала дешевой водой, и только при её нехватке дорогим электричеством.
Т.е. комфорт в межсезонье, экономия в холода.
|
Кто мешает работать на приоритете водяного калорифера? Если не будет горячей воды, электрокалорифер задействуется автоматически.
Для ускорения процесса можно использовать сигнал "Нет воды", имитируя его программно. Например, от температуры обратки в стоянке.
Добавлено через 58 секунд
Цитата:
Сообщение от LordN
я поддержу про программное переключение приоритета.
не важно по какому параметру, я планировал это делать по датчику наличия горячего теплоносителя. либо ставить доп.датчик на подачу, либо измерять "время прогрева" и по превышении дидтайма стартовать на ЭКале.
|
И вас тоже в сторону "Нет воды" пну. К нему либо реле давления, либо, опять же, эмулировать исходя из температуры обратки в стоянке.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от младшой
Я бы рекомендовал вам установить датчик Т воды на подаче теплоносителя и по нему переключать "зима-лето".
|
Тоже очень хорошее решение, если приправлено реле давления.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от LordN
а вот включать/выключать ВоКал наверное можно. через стоп. но лучше через приоритет ВоКал/ЭКал.
|
Похоже я зря потратил время, продумывая функцию "Нет воды" в далёком 2005 году. И справку зря писал.