Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2022, 01:34   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Не работают входы DIN10 и DIN11 у контроллеров SMH 2223-01-5.
S/N 758693 и 758691. SMLogic 3.340172.
У вас модуль с двумя аналоговыми выходами, данные аналоговые выхода находятся как раз на ваших дискретных входах. Модель контроллера выбрана неправильно.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием