По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Slegach Посмотреть сообщение
Спасибо. Подскажите, для добавления необходимых переменных ввода-вывода я должен: 1. Взять рабочий проект (с контроллера? или он там откомпиленный уже, т.е. - неизменяемый?). 2. В SMLogix (или не в нём? Основная же среда программирования оно?) внести необходимые правки. 3. Развернуть, согласно инструкции, Web SCADA (причём, насколько понял, развернуть можно и не на контроллере, по сути, а на стороннем сервере, если воспользоваться библиотекой class_2GiMbusTcp.php, предложенной ATS, но тогда можно и в базу куда-нить архивы складывать, при условии допиливания, как в части слива данных в базу, так и в части отображения архивированных в базе данных?) 4. Скомпилить (?) и залить правленый проект на контроллер. Верно ли понимаю?
И вопросы по шагам.
1. Проект трясти с монтажников-наладчиков, или он таки есть в редактируемом виде на контроллере?
3. Web SCADA ориентирован на работу с одним контроллером, при условии разворачивания на стороннем сервере? Ещё пойду сам по вентустановкам, но, похоже, по предварительным данным, на каждой стоит по SMH2Gi... возможно ли свести как-то инфу с нескольких контроллеров в единый интерфейс?
Проект никто вам не отдаст (хотя бывают исключения). На контроллере он уже откомпилированный. По этому ваши действия по шагам.
1. Связаться с наладчиками.монтажниками по вопросам возможности добавления переменных ввода вывода в проект, и передачи переменных по modbus из одного контроллера в другой. При получении утвердительного ответа составить список переменных ввода вывода для добавления в проект. после чего перейти к пункту 2. Если ответ будет отрицательный, то огласить название этих монтажников, чтоб их услугами больше не пользовались. И заказать разработку нового проекта у нормальных разработчиков.
2. Имея список переменных, на один из SMH2Gi заливаются файлы web диспетчеризации. Информация забирается обычным браузером на любом устройстве. для сохранения данных на компьютере оператора используется связка php+JS+mysql уже на самом компе.

PS web scada работает сразу на нескольких контроллерах, но так проще сделать архивирование и сбор данных.