Цитата:
Сообщение от AlexSku
Может, он и выполнит, но нельзя ли поподробнее рассказать, что куда щёлкать?
|
По вашему описанию, у вас 3 постоянно работающих насоса. При выходе из строя один из них отключится.
Зачем вам вообще какой-либо макрос, я не понимаю. АВР в вашей системе невозможен. Ротация тоже невозможна.
Вам лучше использовать макрос вентилятора из Конструктора HVAC. Три штуки, по одному на насос. В макросе вентилятора есть всё, что вам нужно: и PDS и термореле.